欢迎光临华慧管道橡胶软连接/橡胶软接头官网
15637150507

联系我们

河南华慧管道设备有限公司
微信:15637150507
电话:15637150507
地址:郑州市二七区马寨产业集聚区学院路6号在线咨询

高层采暖管道需要多少米添加一个伸缩器?

高层采暖管道需要多少米添加一个伸缩器?

发布日期:1/9/2015 05:58:39 浏览次数:4418

高层采暖管道需要多少米添加一个伸缩器?很多采购单位询问,高层楼房的采暖管道需要多少米添加一个伸缩器,针对这个问题,郑州华慧管道伸缩器厂家进行解答。
高层采暖立管管道补偿问题,一般按管道伸缩**位移量不超过40mm计算,按照供水温度80℃,安装环境温度-5℃,立管管材为钢管计算,计算出对应的直管段长度约为40米。
一般对于立管高度18层以下的可以考虑中间设置一个固定支架,两端自由伸缩来考虑,不设补偿器。18层以上的可以在立管的中间合适的位置设置两个固定支架,间距小于40米,两固定支架间设补偿器。立管的两端自由伸缩,自由伸缩长度以不超过25米为宜,当然当自由伸缩段过长时,可以考虑设三个固定支架+两个补偿器。
(以上内容来自百度知道)
延伸阅读【
铸铁伸缩器

 

15637150507